3 graden te weinig
17 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: 3 graden te weinig
Alle genoemde sensormeuk heeft op zijn best een basisnauwkeurigheid van +/- 0,5K.
Als je nauwkeuriger wilt kun je inderdaad beter een PT100 nemen.
Nauwkeurigheid bij resp. 0, 10 en 20 °C
Temp.1/3DIN 1/10Din
0 °C 0.08 °C 0.03 °C
10°C 0.09 °C 0.04 °C
20°C 0.10 °C 0.04 °C
Zoals eerder opgemerkt, het is een wat lastigere en duurdere opnemer...
Als je nauwkeuriger wilt kun je inderdaad beter een PT100 nemen.
Nauwkeurigheid bij resp. 0, 10 en 20 °C
Temp.1/3DIN 1/10Din
0 °C 0.08 °C 0.03 °C
10°C 0.09 °C 0.04 °C
20°C 0.10 °C 0.04 °C
Zoals eerder opgemerkt, het is een wat lastigere en duurdere opnemer...
Advertisement
Re: 3 graden te weinig
de opnemer is niet duur, maar de elektronica is wat moeilijker/niet duurder. kan 0,01 meten voor 10 euro.
paul deelen
shooter@home.nl
shooter@home.nl
Re: 3 graden te weinig
Niet dat het zinvol is om op 0,01K nauwkeurig te meten, maar evengoed, waar haal jij die opnemer voor onder de € 10,00 vandaag, want de 1/10 Din uitvoeringen zullen daar dan ook wel goedkoop zijn en daar heb ik wel oren naar.
Re: 3 graden te weinig
vdh roden komen de sensoren vandaan, die ik gebruik om te voldoen aan de Veritas normen.
als het niet krek komt dan kosten ze 1 euro (uit china) zijn redelijk stabiel en er is een groot verschil tussen nauwkeurigheid en resolutie.
en ja ik regel op 0.01 omdat ik binnen de 0.1 C moet blijven.
Ik kan op 0.001 meten, maar dan komt ruis en dergelijke wel meespelen.
ben nu bezig met een HX711 om te zetten naar 400 mV.
We hebben het hier dus over een analoge sensor, en dat is niet normaal in de arduino, want daar zijn de sensoren heel vaak digitaal, en daar is de resolutie vaak 0.5 C of slechter.
als het niet krek komt dan kosten ze 1 euro (uit china) zijn redelijk stabiel en er is een groot verschil tussen nauwkeurigheid en resolutie.
en ja ik regel op 0.01 omdat ik binnen de 0.1 C moet blijven.
Ik kan op 0.001 meten, maar dan komt ruis en dergelijke wel meespelen.
ben nu bezig met een HX711 om te zetten naar 400 mV.
We hebben het hier dus over een analoge sensor, en dat is niet normaal in de arduino, want daar zijn de sensoren heel vaak digitaal, en daar is de resolutie vaak 0.5 C of slechter.
paul deelen
shooter@home.nl
shooter@home.nl
Re: 3 graden te weinig
Aha, ik heb op internet even naar dat bedrijf gekeken. Meer industrieel en niet echt voor de hobbyist ben ik bang. Ik denk ook niet dat je daar aan moet komen met een order van wel PT100...
Wat mijn opmerking over het zinvol zijn van 0,01k, ik had het hierbij over de Arduino omgeving waar die nauwkeurigheid eigenlijk een schijnnauwkeurigheid is; inderdaad speelt de resolutie (wat veel mensen verwarren met nauwkeurigheid) een grotere rol naarmate je een nauwkeuriger sensor hebt. Ook de leidinglengte. Bij 0,01K en nauwkeuriger moet je 4-draads gaan werken, heb je als het analoge signaal digitaal zou willen maken nog de onnauwkeurigheid van de AD-omzetting en dan is er nog en niet-reproducerende onnauwkeurigheid (wat jij ruis noemt). Die 0,01K wordt al snel ene veelvoud...
Voor Arduino is 0,1K als basisnauwkeurigheid in vrijwel alle gevallen voldoende lijkt me. Anders heb je het al snel over laboratoriumomstandigheden.
En daarbij: al kun je meten op 0,01K, het regelen van ene proces op die nauwkeurigheid gaat echt niet lukken. Als voorbeeld een luchtbehandelingssysteem van een klimaatkamer. Je mag al blij zijn als je met heel veel toeters en bellen (echt peperdure lab omstandigheden) dat homogeen in de ruimte binnen een bandbreedte van 0,1K nauwkeurig krijgt.
Ben wel benieuwd wat je in jouw geval regelt met die nauwkeurige meetwaarde, of is het alleen maar een temperatuurindicatie waar je verder niets mee doet??
Wat mijn opmerking over het zinvol zijn van 0,01k, ik had het hierbij over de Arduino omgeving waar die nauwkeurigheid eigenlijk een schijnnauwkeurigheid is; inderdaad speelt de resolutie (wat veel mensen verwarren met nauwkeurigheid) een grotere rol naarmate je een nauwkeuriger sensor hebt. Ook de leidinglengte. Bij 0,01K en nauwkeuriger moet je 4-draads gaan werken, heb je als het analoge signaal digitaal zou willen maken nog de onnauwkeurigheid van de AD-omzetting en dan is er nog en niet-reproducerende onnauwkeurigheid (wat jij ruis noemt). Die 0,01K wordt al snel ene veelvoud...
Voor Arduino is 0,1K als basisnauwkeurigheid in vrijwel alle gevallen voldoende lijkt me. Anders heb je het al snel over laboratoriumomstandigheden.
En daarbij: al kun je meten op 0,01K, het regelen van ene proces op die nauwkeurigheid gaat echt niet lukken. Als voorbeeld een luchtbehandelingssysteem van een klimaatkamer. Je mag al blij zijn als je met heel veel toeters en bellen (echt peperdure lab omstandigheden) dat homogeen in de ruimte binnen een bandbreedte van 0,1K nauwkeurig krijgt.
Ben wel benieuwd wat je in jouw geval regelt met die nauwkeurige meetwaarde, of is het alleen maar een temperatuurindicatie waar je verder niets mee doet??
Re: 3 graden te weinig
ik regel koelruimtes van koelschepen, die worden gebruikt voor bananen van colombia naar europa, of philipijnen naar china.
of mandarijtjes uit valencia etc.
en ja die blijft echt binnen de 0.1 hoor, 3 weken lang.
of mandarijtjes uit valencia etc.
en ja die blijft echt binnen de 0.1 hoor, 3 weken lang.
paul deelen
shooter@home.nl
shooter@home.nl
Re: 3 graden te weinig
Dan hoop ik dat je goed je best doet zodat wij ons fruit in goede orde op ons bord krijgen...
17 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Terug naar Afgeronde projecten
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten